找回密码
立即注册
发新帖

316

积分

0

好友

81

主题
发表于 2025-3-25 09:50:19 | 查看: 33| 回复: 0
在进行某些特殊功能测试时,例如初步定位以太网故障时,需要开启以太网接口环回检测功能,测试接口功能是否异常。

当以太网接口无故障时,开启环回检测功能后接口物理状态和协议状态将始终处于Up状态;如果以太网接口出现故障,则仍为Down状态。


[H3C Comware V7]

全局配置:
loopback-detection global action shutdown #检测到环路后shutdown产生环路的端口
loopback-detection interval-time 5 #环回检测间隔时间(秒)
端口配置:
loopback-detection enable vlan 1 to 4094 #端口启用所有VLAN的环路检测功能
#V7目前未找到关闭自动恢复功能的命令,目前每隔大概不到1分钟会主动开启该端口,如仍然检测到环路会再一次Shutdown该端口


睡觉是向死亡的借贷,睡得越多越长,那么还款期也越长。